Sind Windrispenbänder bei einem Dachstuhl Pflicht?
BAU-Forum: Dach

Sind Windrispenbänder bei einem Dachstuhl Pflicht?

Ich habe ein Dach mit Außendämmung und sichtbaren Innengebälk.
Ist bei dieser Konstruktion eine Verbindung der Sparren durch Windrispenbänder notwendig?
Danke für die Antworten.
MfG
Peter S.
  • Name:
  • Peter Schmidt
  1. Statische Konzept des Daches

    Für das Dach wird es ja wohl eine Statik geben.
    Darin ist nachgewiesen wie die Dachkonstruktion ausgesteift wird.
    Ist das sichtbare Gebälk schon immer geplant gewesen?
    Oder ist das erst im Bau geändert worden?
  2. Funktion der Windrispenbänder

    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel

    Wenn der Wind auf eine Giebelseite des Hauses drückt, könnte ohne weitere Hilfsmaßnahmen folgender Schaden eintreten:

    Die Giebelseiten und Sparren neigen sich, die Dachlatten bleiben horizontal. Das ist möglich, da sämtliche Verbindungen nur auf Drehung beansprucht werden  -  und die Kräfte können so groß sein, dass eine Drehung in den Verbindungen nicht verhindert wird (Evtl. reißen ein paar Nägel aus).

    Durch die gekreuzten! schrägen! Windrispenbänder müsste sich bei einer Neigung der Giebelseiten einige der Windrispenbänder länger werden  -  aber da die das nicht machen, bleibt das Dach stabil.

    Nehmen Sie mal 4 Streichhölzer und legen Sie die zu einem Quadrat (analog unten Deckenfläche, oben Firstbalken und an beiden Seiten analog den Giebelwänden) und sehen sich die Länge der Diagonalen an. Verschieben Sie nun das Firststreichholz, aber lassen Sie die Enden der Streichhölzer zusammen. Es bleibt ein Viereck, aber die eine Diagonale ist kürzer, die andere länger als beim Quadrat. Aber wenn Sie verhindern, das eine Diagonale länger wird, bleibt es ein Quadrat.

    Wenn dieser statische Zweck anders erreicht wird, z.B. wenn an einer oder beiden Giebelwänden eine Mauer senkrecht zu Giebelmauer (und mit dieser verbunden) ist (aussteifende Querwand), dann können sich die Giebelwände auch ohne Windrispenbänder nicht neigen.

    Oder sind die Windrispenbänder nicht sichtbar, oder haben die Dämmelemente aussteifende Funktion? Es ist wie immer: Ohne die Statik sind keine verbindlichen Aussagen zu machen, weil man nicht weiß, welches statische System der Statiker seiner Statik zugrunde gelegt hat.

  3. Ist das sichtbare Gebälk schon immer geplant gewesen ...

    Ist das sichtbare Gebälk schon immer geplant gewesen?
    Nein, geplant wurde ein Dach ohne Aufdachdämmung und sichtbares Gebälk.
    Oder ist das erst im Bau geändert worden?
    Es wurde kurz vor em Baubeginn geändert.
    Danke für die Antworten
    MfG
    Peter Sch.
  4. Obwohl wir eine Bretterschalung

    Foto von Stephan Langbein

    auf dem Dach haben, die Querbewegungen eigentlich schon verhindert, wurde bei uns das Rispenband auf die Schalung genagelt, um jede Möglichkeit der Querbewegung zu verhindern (und das ist gut so) Siehe Link
  5. Obwohl wir eine Bretterschalung

    Foto von Stephan Langbein

    Link: Sorry
  6. Aussteifung des Dachstuhles

    Wir brauchen Fakten.
    Wie sieht der Dachaufbau jetzt genau aus?
    Sicher kann mit einer Schalung eine aussteifende Scheibenwirkung erzielt werden. Eine Bretterschalung kann das aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Dabei müssen aber genau definierte Rahmenbedingungen eingehalten werden (Schalungsmaterial, Materialstärken, Nägel, Nagelabstände).
    Auf jeden Fall müssen Sie die Änderung mit Ihrem Statiker absprechen! Der kann die notwendigen Angaben machen.
  7. vor allem ...

    Foto von Stefan Ibold

    Moin,
    müsste eine Rauspundschalung diagonal verlaufen, damit sie eine aussteifende Wirkung hat.
    Grüße
    Stefan Ibold
  8. Und wenn Sie meinen Herr Langbein,

    Ihr Rispenband wäre statisch sauber angeschlossen, dann befinden Sie sich auf dem Holzweg.
    Jupp
  9. heißt konkret?

    Foto von Stephan Langbein

    was genau ist falsch?
  10. Die Notwendigkeit von Windrispenbändern ...

    Die Notwendigkeit von Windrispenbändern wird sehr häufig überschätzt. Bei Sparrendächern sicherlich sinnvoll, sind Windrispenbänder bei Pfettendächern in aller Regel überflüssig. Eine ähnliche Diskussion gab es schon mal im "grünen Bauexpertenforum".
    MfG Ortwin
  11. zweifachliegender Pfettendachstuhl

    es handelt sich bei mir um einen zweifachliegenden Pfettendachstuhl. Sparrenquerschnitt 18x10
    • Name:
    • Peter Schmidt
  12. Quatsch Ortwin..

    ... sich sind Rispenbander oder sonstige Längsaussteifungen bei Dächern erforderlich egal ob Pfetten oder Sparrendach.
    Jupp
  13. Nicht unbedingt Jupp

    Mein Statiker hielt ein Windrispenband auch für überlüssig, weil mit Dachschalung und Betondecke (statt Kehlbalkenlage) gebaut. Kommt immer auf den Einzelfall an  -  und vor allem: was die statische Berechnung "hergibt" :-)
  14. siehst du, Ortwin!

    Johannes und mir hast du ned geglaubt  -  jetzt kommt jupp!
    ... und alles ist klar :-)
  15. @stephan

    Foto von Norbert Basqué

    Also dein Windrispenband erfüllt mit Sicherheit nicht die Anforderung der Statik.
    Die Fußpunktausbildung ist mangelhaft, da nicht gegen Kippen gesichert.
    Der Winkel des Windrispenbandes zur Trauflinie ist erheblich zu steil; oder anders, das Windrispenband muss über mehr als zwei oder drei Sparrenfelder führen.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN