Hauswasserwerk Pumpe mit / ohne Druckbehälter
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung

Hauswasserwerk Pumpe mit / ohne Druckbehälter

Hallo,
wir haben ein Hauswasserwerk seit ca. 12 Jahren. Bis heute hatten wir eine KSB Pumpe mit Steuerung Cervomatic ME. Leider hat die Pumpe nun Ihren Geist aufgegeben. Behälter 5 m³ liegt im Garten, Pumpe steht im Keller, Pumpenhöhe max. 3 m, im Haus max. 6-8 m. Anwendung wird für Toiletten und Wassmaschine benutzt.
Nachdem ich für eine neue recherchiert habe, bin ich etwas unschlüssig.
Pumpe mit oder ohne Druckbehälter (alte Pumpe hat keine)?
Vor und Nachteile beider Systeme sind mir nicht eindeutig.
Anwendung, Lebensdauer, Wirkungsweise
Wer hat hierzu Erfahrungen bzw. eine Erklärung?
Reiner
  • Name:
  • Reiner Wuesthoff
  1. der Druckbehälter soll den Wasserdruck stabil (er) halten, dient ...

    der Druckbehälter soll den Wasserdruck stabil (er) halten, dient also dem Komfort.
  2. Druckbehälter ist nicht nur überflüssig ...

    Druckbehälter ist nicht nur überflüssig sondern birgt auch ein Hygienerisiko und verlangt auch nach zusätzlicher Wartung.
    Ihre Anlage läuft seit Jahren zufriedenstellend mit einer Steuerung, die über den Druck ein- und über die Fließgeschwindigkeit ausschaltet. Das funktioniert wunderbar ohne Druckkessel und ist auch heute noch der aktuelle Stand der Technik.
    Anlagen, die über einen einfachen Druckschalter ein- und ausgeschaltet (ein-geschaltet, ausgeschaltet) werden, müssen zusätzlich ein Druckausdehnungsgefäß haben, sonst würde die Schaltung während des Betriebes permanent Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten).
    Vorteil Druckausdehnungsgefäß: preiswerter Druckschalter
    Vorteil, der immer wieder gerne als solcher verkauft wird, der aber keiner ist: Die Pumpe muss weniger laufen, weil sie nicht bei jedem Öffnen eines Verbrauchers starten muss. Dass ein Druckausdehnungsgefäß zu verminderten Pumpenlaufzeiten führt, ist schon x-mal widerlegt worden.
    Nachteil:
    Im Druckausdehnungsgefäß muss ein bestimmter Vordruck enthalten sein, der in regelmäßigen Abständen zu überprüfen ist. Passt der voreingestellte Druck nicht zu den eingestellten Druckwerten des Druckschalters, gibt es Fehlfunktionen. Die Foren sind voll von Hilferufen von Nutzern, die das Druckproblem nicht in den Griff bekommen.
    Die Membranen in den Druckausdehnungsgefäßen sind anfällig gegen Regenwasser, was dazu führt, dass sie regelmäßig getauscht werden müssen. Manche halten 2-3 Jahre, andere nur 1 Jahr. Das größte Problem aber, vor allen Dingen bei Nutzung für die Waschmaschine, ist das Hygienerisiko. Zumindest die preiswerteren Druckausdehnungsgefäße sind so konstruiert, dass sie nicht durchspült werden. Es stagniert immer eine große Restmenge im Ausdehnungssack und kann dort zu Verkeimung führen.
    Fazit: Druckausdehnungsgefäße in der Regenwassernutzung, zumindest im 1- und 2-Familienhaus, haben dort nichts zu suchen.
    Mit freundlichen Grüßen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN