Dachdämmung mit Styropor?
BAU-Forum: Dach

Dachdämmung mit Styropor?

Ist eine Dachdämmung mit Styropor OK oder ist davon abzuraten. Unser Dach (Altbau) soll zu Wohnräumen ausgebaut werden. Die Sparren sind nur 10 x 10 und die Abstände sehr unterschiedlich. Das Dach wurde nun neu gedeckt mit Schiefer und jetzt wollen wir isolieren.
Wir müssten die Sparren aufdoppeln (Statik?) um mit Mineralwolle zu arbeiten, wegen der geringen Tiefe werden wir ohne Hinterlüftung arbeiten und es muss eine Dampfsperre aufgebracht werden. Dies hätten wir bei einer Styropor-Isolierung gespart, da es nicht feucht werden kann. Hat jemand positive Erfahrungen damit gemacht oder ist davon abzuraten?
Vielen Dank für eine Antwort
  • Name:
  • M. Michels
  1. Dampfsperre hätten Sie gespart bei Ausführung

    mit Styropor schreiben Sie? Und feuchtes wegschimmelndes Holz der Sparren würde Ihnen keine Sorge bereiten oder was?
    Also Ideen werden da aufgetan ... *kopfschüttel*
  2. Bei Styropor wird es auch sehr schwer werden eine Lückenlose Fläche hinzubekommen.

    Das ist eine endlose Schneiderei bis bei alten Balken das sauber dazwischen ist. Und wenn die Balken in der Dämmung liegen, dann würde ich auf jeden Fall mit Dampfsperre arbeiten. Denn an die Balken kommt man sonst erst wieder ran wenn sie durchgegammelt sind.
    Gruß von einem Bauherren
  3. Wer hat Ihnen denn ...

    Foto von Norbert Basqué

    den Floh ins Ohr gesetzt. Vergessen Sie diesen Gedanken schnellstens wieder.
    1. Sie sind nicht in der Lage das Styropor passgenau zwischen die Sparrenfelden einzupassen (Konvektion möglich).
    2. Styropor ist nicht dampfdicht.
    3. Die Dämmeigenschaften von Styropor sind nicht besser als von Mineralwolle (WLG 040 und 035).
    Um ein einwandfreies Ergebnis zu bekommen, müssten Sie zumindest mitteilen, welcher Art die Unterspannbahn oder Vordeckung ist (Sd-Wert?), Ausfachung der Sparrenzwischenräume mit Mineralwollen (gibt es in WLG 040 und 035), innere Anbringung einer Dampfbremse (abgestimmt auf Sd-Wert der USB).
    Ob die Sparren aufgedoppelt werden müssen, hängt in erster Linie davon ab, welchen Sd-Wert sie insgesamt erreichen wollen und welche innere Beplankung gewünscht wird (Gewicht?).
  4. Was ist Sd-Wert?

    Die Unterspannbahn besteht aus Dachschalung (Holz ) beplankt mit V 13 Bitumenpappe.
    Wir möchten gerne 14 cm WLZ 035 einbringen von Rockwool.
    • Name:
    • M. Michels
  5. Sd-Wert ist ...

    Foto von Norbert Basqué

    die äquivalente Luftschichtdicke, d.h. der Stoff hat für die Dampfdiffusion den gleichen widerstand wie x m Luft.
    Bei der von Ihnen angegebenen Konstruktion müssten Sie innen eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert von mindestens 5 m aufbringen, besser noch > 8 m. Mit 5 m ist eine DINAbk.-gerechte Konstruktion möglich, lässt aber Tauwasserausfall zu.
    Ich würde Ihnen zu einer Konstruktion raten, die rechnerisch tauwasserfrei bleibt.
  6. Werde versuche ihren Vorschlag umzusetzen

    Vielen Dank für ihre ausführliche Antwort, Herr Basqué, sie haben uns jetzt zwei gute Tipps erteilt.
    • Name:
    • M. Michels
  7. Quietschen

    kann Styropor übrigens auch, wenn das Dach arbeitet.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN