Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gasleitung unter Estrich

Gasleitung im Estrich vergossen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

Gasleitung im Estrich vergossen

Sehr geehrte Damen und Herren,
in meinem Neubau wird die Gasleitung über einen Steigeschacht bis ins OGAbk. geführt. Von dort geht er am Fußboden entlang der vergossen werden soll. Ist es zulässig das die Gasleitung zugegossen werden darf. Da kommt man doch nie wieder heran.
Besten Dank
Glass
  • Name:
  • Uwe Glass
  1. Gegenfrage Wie wurden in ihrem Neubau die Entwässerungsgrundleitungen ...

    Gegenfrage: Wie wurden in ihrem Neubau die Entwässerungsgrundleitungen verlegt? Kommen sie an diese Leitungen dran oder befinden sie sich etwa unter Ihrer Sohle? und die Elektroleitungen  -  alle auf Putz verlegt? die Kaltwasserleitungen alle bis zur Grundstücksgrenze frei zugängig?
    Gasleitungen im Haus müssen entweder gut belüftet verlegt werden oder aber so eingegossen werden, dass sich unzulässiger Weise ausströmendes Gas nicht in Mengen ansammeln kann da sonst Explosionsgefahr besteht!
  2. oder in einem Schutzrohr

    das am oberen und unteren Ende belüftet wird (Bauherrenwissen).
    So wurde es jedenfalls bei uns gemacht, und da liegt im OGAbk. das Rohr in der Dämmung unterm Estrich.
    Tipp:
    Fragen Sie den örtlichen Gasversorger. Der hilft Ihnen bestimmt weiter. Wenn der's nicht genau weiß, wer sonst?
  3. Stichwort: Schutzrohr

    Herr Aselmeyer, wie wird dieses Rohr belüftet, mechanisch? wo enden ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)? legen Sie die Rohrenden am Rand des Estrichs durch die Außenwand nach draußen und wie werden die Rohrenden an der Fassade verkleidet?
    Da ich die Lösung noch nicht kannte, bitte ich um weitergehnde Details.
    Gruß C.K.
  4. Im Estrich nicht zulässig!

    Gasleitung im Estrich ist nicht zulässig. Ich habe zwar momentan die "Technischen Regeln Gas Installationen"nicht greifbar, jedoch ist es untersagt Gasleitung hier zu verlegen.
    Unter dem Estrich in der Dämmung ja.
    Sollten Sie näheres Wissen wollen werde ich gerne in der TRGI mit entsprechender Textstelle nachsehen.
    Grüß Norbert
  5. Belüftung

    Das Schutzrohr endet auf der Heizungsseite direkt unter der Therme, auf der Gasanschlussseite endet das Schutzrohr im Hausanschlussraum (Keller).

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN