ich stehe vor einem kleinen Problem. Wir wollen für unseren Neubau eine Regenwassernutzung (WC, WM, Garten) vorsehen. Leider haben wir kaum Niveau-Unterschiede zwischen den Regenrohren und dem Anschluss an den Regenwasserkanal. Ich habe es einmal durchgerechnet und komme bei 1 % Gefälle auf ca. 30 cm Spiel, den wir für die Höhenunterschiede im Filter, Einlauf, Siphon, etc. verbauen können. Das Ganze liegt zusätzlich ca. 3 m unter der Rückstauebene.
Zuerst hatten wir die Mall-Zisterne mit Spaltsiebfilter geplant - die kommt ohne Höhenversatz zwischen ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf).
Nach der Recherche in diesem Forum komme ich nun zum Schluss, dass das eine schlechte Wahl wäre (weder 2. noch 3. Filterstufe, keine Rückstauklappe, ...).
- Gibt es für diese Konstellation einen sinnvollen Anlagenaufbau?
- Welche Filter bzw. Überlauf-Siphon würden Sie vorschlagen?
- Kann man die Mall-Zisterne (Typ B Standard, ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) auf demselben Niveau) sinnvoll verwenden?
Vielen Dank
Widmann